厨房间插座不知哪个漏电导致跳闸,有时过几天就好了,现在还没有好,请专业人士分析一下解决方法

作者: lljjffaa    时间: 2023-4-2 14:29
没有什么窍门的,先把厨房插座用电设备全部拔掉,
剩下就是都是查一路拆一路,把好的线路断开,再查剩下坏的线路。
一般来说台盆下面的插座容易出问题。
作者: csglxzzfr    时间: 2023-4-2 15:07
一个一个试
作者: papamiao1    时间: 2023-4-2 15:27
lljjffaa 发表于 2023-4-2 14:29
没有什么窍门的,先把厨房插座用电设备全部拔掉,
剩下就是都是查一路拆一路,把好的线路断开,再查剩下坏 ...

我家就是台盆下的插座由于水龙头渗水进了插座,导致短路跳闸,换一个插座,做好水龙头和台盆防水即可
作者: 色花拉欠    时间: 2023-4-2 15:28
排除法,一片一片,一个一个
作者: a6543210    时间: 2023-4-2 16:16
每个房间弄单独线路。。
作者: 山海关    时间: 2023-4-2 17:33
优先排查附近有水管或有溅水、下水的插座,一个个排除。
作者: cnm1314    时间: 2023-4-2 17:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪之奇    时间: 2023-4-2 17:51
有个测的仪器,
作者: 银子    时间: 2023-4-3 08:29
关注抖音城阳电工,漏电要么电器坏了,要么电线或插座进水,一摆到头问题就找着了
作者: yongboy123    时间: 2023-4-3 08:31
银子 发表于 2023-4-3 08:29
关注抖音城阳电工,漏电要么电器坏了,要么电线或插座进水,一摆到头问题就找着了

抖音看的不少啊
作者: 滑小稽蒜头    时间: 2023-4-3 16:03
把电一关,一路一路用万用表查
作者: 梦回故乡    时间: 2023-4-3 16:33
插座因潮湿会漏电跳闸的(但回路要有漏电开关),如果用电器插上去引起漏电开关跳,那就是你的用电器有毛病了
作者: u19881208    时间: 2023-4-3 17:32
yongboy123 发表于 2023-04-03 08:31
抖音看的不少啊

他的技术不错的,值得学习
作者: HJY1    时间: 2023-4-3 18:37
有可能是水蒸气导致的,可以用排除法
作者: 布偶猫    时间: 2023-4-4 09:40

作者: 哈哈哈披萨店    时间: 2023-4-5 14:37
用电笔插插座孔,我小时候就知道的,那个电笔形状像一字起或像梅花起子记不太清了,你搜搜
作者: 10003l    时间: 2023-4-10 19:11
请了个电工看了一下,每个插座都拔了一个线试了一下,还是跳闸,查不出来哪个插座有问题,插座上都没有电器,插座那一路空气开关一掰上去就跳,说要换线,请大家分析一下有没有解决办法,是否真的需要换线,先谢谢大家。
作者: novastelo    时间: 2023-4-10 19:35
10003l 发表于 2023-4-10 19:11
请了个电工看了一下,每个插座都拔了一个线试了一下,还是跳闸,查不出来哪个插座有问题,插座上都没有电器 ...

线路排的是暗线吧?暗线一般很难换的,可以先试试是否这一路的空气开关坏了,在电表箱这一边操作,把线头接到别的空气开关上,最好是单独一片的空气开关。看看插座那一边情况如何。如果没有问题,那就是空气开关有问题,需要更换。要是依然跳闸,那就是线路有问题或者插座板有问题。那就不要把线头连在插座板上,如果还是跳闸,那就是线路问题;如果不跳闸就是插座板问题。插座板问题比较好解决,换就是了。如果是线路问题,可能比较麻烦,干脆废了这一路线,让这一路不要接入电源。
作者: 10003l    时间: 2023-4-10 20:33
电工试过了,空气开关是好的,是暗线
作者: 假甲贾    时间: 2023-4-10 23:11
novastelo 发表于 2023-04-10 19:35
作者: novastelo    时间: 2023-4-11 09:59
本帖最后由 novastelo 于 2023-4-11 10:12 编辑
10003l 发表于 2023-4-10 20:33
电工试过了,空气开关是好的,是暗线


那就只要把这个插座废弃不用,这是最安全的。如果不想放弃这个插座,可以试试排在里面的暗线是否拉得出。如果电表箱距离插座比较远且转弯比较多,可能拉不出来,那也只好放弃。如果可以拉出,那就找差不多同样长度的三股电线,绑扎在暗线的一头,从另一头缓缓拉出来,要保证两边都露头,然后分别接空气开关和插座板。
其实还有一种冒险的方法。如果这路暗管里的是两根线,现在有问题,说明这两根线破皮联通了,不换线是没有办法的。如果是三根线,可以用电笔测出哪两根线已经破皮联通,还有一根线应该是完好的。那就从破皮联通的两个线中任意选择一根(另一根用胶布包扎),和那一根肯定没有问题的线,分别作为火线和零线。也就是说这个插座板上只有火线和零线,没有地线。乡下的房子,大多数也是这种情况,没有地线的。
这种操作的前提是这路暗线是单独接入表箱的,并且不与其他插座和灯具相关。不然按下葫芦浮起瓢,会影响到其他插座和灯具的电流走向,反而弄出麻烦。为保险起见,还是把这个插座废弃不用为好。家里少一个插座也不是大事。
作者: windfree    时间: 2023-4-11 10:27
首先看看哪里有漏水的可能,哪里有漏电的可能。

我家有短路,发现洗衣池的水泡久了会滴下去正好到插座那边就短路了
作者: ljfjy    时间: 2023-4-11 11:44
换线的前提是线能拉的动
作者: 你说什么呢    时间: 2023-4-11 19:35
用手摸摸麻不麻
作者: hnsqzy1786    时间: 2023-4-12 11:51
专业的人去做专业的事
作者: 小盆友2015    时间: 2023-4-12 13:46
还是找专业电工吧,别自己瞎折腾!
作者: 10003l    时间: 2023-4-14 20:26
厨房里有10个插座,分别把插座的线断开后,合上开关跳闸,电工说查不出哪里有问题,而且是暗线,只能重排线,问一下大家是否有好办法可以检测是哪一路走有问题
作者: wux518    时间: 2023-4-14 23:47
买一个摇表,测一下绝缘度。