暨阳社区

标题: 地暖地砖拱起问题 [!thread_print!]

作者: 一清二白    !time!: 2023-12-26 16:58
标题: 地暖地砖拱起问题
今年开了地暖发现家里地砖拱起问题?一般是什么原因?如何处理?
作者: 13771269845    !time!: 2023-12-26 17:21
是公司管理不到位
作者: W539W    !time!: 2023-12-26 19:34
热胀冷缩,地砖缝隙太小了
作者: xhjcbq    !time!: 2023-12-27 07:56
今年好多没地暖的都起拱了
作者: 一清二白    !time!: 2023-12-27 15:45
留了两毫米的缝
作者: 一清二白    !time!: 2023-12-27 15:46
有没有哪位大佬知道用什么修复方案比较稳定
作者: 15961540965    !time!: 2023-12-27 22:23
找我,专业地砖空鼓,起拱修复
作者: 一清二白    !time!: 2023-12-28 08:44
15961540965 发表于 2023-12-27 22:23
找我,专业地砖空鼓,起拱修复

先说说初步的解决思路呢,不能直接说专业的
作者: 飞天云    !time!: 2023-12-30 10:49
这样的问题,是要看现场的,需要了解地暖已经使用的年限。如果是第一年使用,往往可能是在打胶之前的烘地坪不彻底,地砖表面打胶以后,原来残留在地砖沙垫层里面的水气依然被封闭在里面,也就是我们常说的含水率不达标,后期开地暖的时候,容易把水气加热以后在封闭的空间里膨胀。

个人建议先照片发上来看看。
作者: 飞天云    !time!: 2023-12-30 11:43
砖的问题也是有可能的,比如采用吸水砖或者半吸水砖来贴地面,尤其是那种不是全瓷的地板砖,普通的烘地坪,基本达不到含水率低于10%。

施工的工艺问题,比如砖的留缝宽度不够或者不留缝铺贴等原因。
作者: 一清二白    !time!: 2024-1-2 09:40
飞天云 发表于 2023-12-30 11:43
砖的问题也是有可能的,比如采用吸水砖或者半吸水砖来贴地面,尤其是那种不是全瓷的地板砖,普通的烘地坪, ...

飞老大还是比较专业,买的是全瓷地砖,用背胶及瓷砖泥贴的,有地暖,也留缝了但是做了环氧彩砂,拱起来砖拿到里面有水汽