暨阳社区

标题: 中级消控证设施维修专业知识篇! [打印本页]

作者: 暨阳教育    时间: 2025-7-9 15:16
标题: 中级消控证设施维修专业知识篇!
中级职业功能四 设施维修
鉴定点三十九 火灾自动报警系统组件更换
场地设施 火灾自动报警系统、更换组件和相关工具。
考核内容 火灾自动报警系统组件的更换方法。
考核标准 1.根据故障报警信息确定故障部件、部位并确定故障原因;
2.正确更换点型感烟(温)火灾探测器并进行报警功能测试;
3.正确更换线型光束感烟火灾探测器并进行报警功能测试;
4.正确更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮并进行报警功能测试;
5.正确更换火灾警报装置并进行启动功能测试;
6.正确更换总线短路隔离器、模块并进行启动功能测试。
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十 湿式、干式自动喷水灭火系统组件更换
场地设施 湿式、干式自动喷水灭火系统、更换组件和相关工具。
考核内容 湿式、干式自动喷水灭火系统组件的更换方法。
考核标准 1.根据故障报警信息正确判断故障部件、部位并确定故障原因;
2.正确更换喷头、压力开关、报警阀阀瓣密封圈等组件。
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十一 消防电话系统、消防应急广播系统组件更换
场地设施 火灾自动报警系统、消防电话系统、消防应急广播系统、更换组件和相关
工具。
考核内容 消防电话系统、消防应急广播系统组件的更换方法。
考核标准 1.根据故障报警信息正确判断故障部件、部位并确定故障原因;
2.正确更换消防电话分机、消防电话插孔并进行通话功能测试;
3.正确更换消防应急广播模块并进行启动功能测试。
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十二 消防应急灯具更换
场地设施 消防应急照明和疏散指示系统、更换组件和相关工具。
考核内容 消防应急灯具的更换方法。
考核标准 1.正确关闭应急照明控制器和消防集中应急电源,切断消防应急灯具供电;
2.正确判断需更换的应急灯具位置;
3.正确更换消防应急灯具并进行编码;
4.正确打开应急照明控制器和集中应急电源,进行地址设置和初始化操作。
22
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十三 防火卷帘组件更换
场地设施 防火卷帘及手动按钮盒、更换组件和相关工具。
考核内容 防火卷帘手动按钮盒的更换方法。
考核标准 1.正确核查规格型号、性能参数;
2.正确更换手动按钮盒等组件并进行功能测试。
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十四 防火门组件更换
场地设施 防火门、闭门器、更换组件和相关工具。
考核内容 防火门组件的更换方法。
考核标准 1.正确核查规格型号、性能参数;
2.正确更换防火门电动闭门器滑槽等组件;
3.正确进行手动和电动关门测试并查看信号反馈。
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十五 消火栓箱组件更换
场地设施 室内消火栓、消火栓按钮、更换组件和相关工具。
考核内容 消火栓箱组件的更换方法。
考核标准 1.正确核查规格型号、性能参数;
2.正确更换更换消火栓按钮并进行功能测试;
3.正确绑扎消防水带;
4.正确更换消火栓。
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十六 水基型灭火器、干粉型灭火器维修
场地设施 水基型灭火器、干粉型灭火器、维修零配件和相关工具。
考核内容 水基型灭火器、干粉型灭火器的维修方法。
考核标准 1.正确核查规格型号、性能参数;
2.正确填写《原始信息记录单》;
3.正确判断灭火器是否属于报废范畴;
4.正确拆卸灭火器并进行灭火剂的清除回收;
5.正确判断受压零部件并进行水压试验;
6.正确更换零部件并填写《灭火器维修记录单》;
7.正确充装灭火剂及驱动气体;
8.正确对灭火器进行气密试验;
23
9.正确对气密试验合格的灭火器进行总装配并称重。
考核方式 模拟操作或现场操作。
鉴定点四十七 防烟排烟系统组件更换
场地设施 机械加压送风系统、机械排烟系统、更换组件和相关工具。
考核内容 机械防烟、机械排烟系统组件的更换方法。
考核标准 1.正确核查规格型号、性能参数;
2.正确更换执行器;
3.正确使用钢丝绳拉环配合手柄测试阀门启闭功能;
4.正确手动启闭风阀并查看执行器的信号反馈功能。
考核方式 模拟操作或现场操作。
学习热线: 18921352133
微信号:18921352133
咨询QQ:2318659540
朝阳路校区:江阴市朝阳路79号二楼
万达校区:万达金街189号
青阳校区:青阳成教中心




欢迎光临 暨阳社区 (http://bbs.jysq.net/) 暨阳社区 - 江阴论坛 - 网络改变江阴
(打印:@2025-12-24 05:40)