江阴学习PLC,暨阳教育非常有性价比,三菱,西门子,台达等都有,PLC1500,1200,三菱FX系列,电机,触摸屏,变频器等都能实操。
今天就从选型、编程、故障排查三个核心维度,分享能直接落地的实战干货,帮刚接触这款 PLC 的朋友少走弯路。
一、选型避坑:别只看型号,这些细节才关键
很多新手选 PLC1200 时,只盯着 CPU 型号(比如 1214C、1215C),却忽略了后续可能出现的问题。首先要明确输入输出点数的冗余量,比如实际需要 16 个数字量输入,建议选 24 点输入的型号 —— 曾有项目因刚好卡着点数选,后期加传感器只能额外加模块,既费钱又耽误工期。
其次要注意电源类型,PLC1200 有直流 24V 和交流 220V 两种供电版本,千万别搞混。我曾见过同事误将 220V 接入 24V 型号,直接烧了 CPU,损失近千元。另外,若项目涉及模拟量信号(如温度、压力采集),优先选自带模拟量通道的 CPU(如 1215C DC/DC/DC),比后期加装 SM1231 模块更节省成本和安装空间。
还有一个容易被忽略的点:通信需求。如果需要与触摸屏、变频器或其他 PLC 通信,确认 CPU 是否支持所需协议(如 PROFINET、MODBUS RTU)。比如 1214C 默认带 1 个 PROFINET 端口,若需要双网口,就得选 1215C 或额外加通信模块,提前规划能避免后期返工。

二、编程技巧:3 个实用方法,提升效率还稳当
PLC1200 用 TIA Portal 编程,掌握一些技巧能大幅提升效率。第一个技巧是巧用 “符号表”,别用 I0.0、Q0.0 这种地址,而是给变量命名为 “电机启动按钮”“指示灯信号”,后期查程序时一目了然。而且符号表支持批量导入导出,几十个变量几分钟就能搞定,比手动输入快太多。
第二个技巧是善用 “功能块(FB)”,比如项目中有 3 台相同的水泵控制逻辑,不用重复写 3 遍程序,而是把水泵控制逻辑做成一个 FB,调用时只需修改参数(如电机地址、过载阈值)。这样不仅减少代码量,后期修改逻辑时,只改一个 FB 就能同步更新所有调用处,避免漏改导致的故障。
第三个技巧是添加 “程序注释” 和 “监控变量”,写程序时在关键逻辑(如连锁保护、定时控制)旁加注释,说明这段代码的作用,比如 “水泵运行超过 10 分钟自动停机保护”,后期维护时别人一看就懂。另外,调试时在 TIA Portal 里添加常用监控变量(如电机电流、阀门状态),不用每次都手动添加,点击 “监控” 就能实时看到数据,排查问题更高效。
还有一个避坑点:下载程序前检查 “硬件组态”。曾有次我把 SM1232 模拟量输出模块的地址设错,下载后模拟量信号一直没反应,排查了 2 小时才发现是硬件组态里的地址和程序里的地址不匹配。所以每次下载前,一定要确认硬件组态和实际接线的模块型号、地址一致,避免这种低级错误。

三、故障排查:4 步定位问题,新手也能快速搞定
现场遇到 PLC1200 故障别慌,按这 4 步排查,大多问题能快速解决。第一步先看CPU 指示灯,通过指示灯状态判断故障类型:若 “SF”(系统故障)灯亮,大概率是程序错误(如数组越界、除数为 0)或硬件故障(如模块未插紧);若 “BF”(总线故障)灯亮,重点查通信线路(如 PROFINET 网线是否松动、变频器通信参数是否匹配)。
第二步是检查电源和接线,用万用表测 CPU 供电电压是否正常(直流 24V 供电的话,电压应在 22.5V-25.5V 之间),输入输出端子的接线是否松动 —— 曾有个项目,电机没反应,查了半天发现是启动按钮的接线端子松了,重新拧紧就好了。另外,模拟量接线要注意屏蔽层接地,否则容易受干扰,导致采集的信号波动大。
第三步是用 TIA Portal 在线监控,把电脑连到 PLC 上,在线查看程序运行状态,看哪个环节没按预期执行。比如电机没启动,监控 “电机启动条件” 的逻辑,若发现 “过载信号” 一直为 1,就知道是过载保护触发了,再去查过载传感器或电机是否有问题,比盲目排查快很多。
第四步是查看 “诊断缓冲区”,PLC1200 的诊断缓冲区会记录故障信息(如故障发生时间、故障原因),在 TIA Portal 里打开 “在线诊断” 就能看到。比如曾遇到 “模块故障”,诊断缓冲区显示 “SM1231 模块未响应”,拆下来重新插紧后故障消失,这个功能对排查硬件故障非常有用。

网上有害信息举报专区
WWW.12377.CN
无锡市不良内容举报
https://wx.js12377.cn:8700/
江苏互联网有害信息举报中心
信箱:js12377@jschina.com.cn
举报电话:(025)84412377

公安部备案号:苏公网安备32028102000061号

广告服务|争议投诉|移动客户端下载|手机触屏版|暨阳网

GMT+8, 2025-12-16 03:31 , Processed in 0.045014 second(s), 5 queries , Memcache On.

工信部备案号:苏ICP备05002812号-1 *暨阳社区电子服务用户协议

版权所有:江阴市暨阳在线科技发展有限公司

法律顾问:江苏百贤律师事务所—邵伟洪律师

返回顶部