消防设施操作员!中控+维保方向理论知识点大背诵!
一、电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养


1、使用钥匙打开箱门,将控制器主、备电源切断。

2、用小毛刷将机柜(壳)内设备空隙和线材上的灰尘和杂质清扫出来,然后用吸尘器清理干净。

3、用抹布将装置柜(壳)内设备和线材清洁干净,确保表面无污迹。如果发现机柜有水存在,应该用干燥的抹布擦拭干净,保证柜(壳)在干燥情况下才能通电。机壳外表面的指示灯、显示屏应清洁干净,指示及字符清晰可见。

4、检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹、若有则应采取防潮、防锈措施,如镀锡和涂抹凡士林等。发现螺栓及垫片有生锈现象应予更换,确保接头连接紧密。

5、保养结束后,给控制器送电,用钥匙将箱门锁闭。

6、填写《建筑消防设施维护保养记录表》。


二、可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看

1、查看可燃气体报警控制器电源指示灯、显示屏文字信息,报出当前主备电工作状态。

2、查看可燃气体报警控制器报警指示灯,报出当前是否处于报警状态。

3、查看可燃气体报警控制器故障指示灯,报出当前是否处于故障状态。

4、查看显示屏报出报警信息、确定报警部位(演示板);按“编程”键,输入密码“1234”,按光标移动键,选择菜单“系统信息”中“故障信息”,按“确定”键,报出显示信息后按“退出”键。

图片
消防应急照明和疏散指示系统控制器保养


1、进行应急照明控制器外观、稳定性及接线的检查。

2、对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试。

3、主电与备电自动转换功能调试。

同创造。


一、应急照明控制器操作


1、对应急照明控制器进行自检操作

2、切换应急照明控制器“手/自动”工作状态

3、模拟火警,自动应急启动控制器

4、手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态

5、将系统复位至正常监控状态

图片
消防电梯挡水、排水设施保养

图片
1、检查挡水漫坡高度(消防电梯前室如设有挡水漫坡,应无破损,高度为 4~5cm)

2、检查排水井容积(排水井的容量不应小于 2 m3 )

3、检查排水泵流量(排水泵的排水量不应小于 10L/s)

电梯紧急迫降操作


1、打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩

2、启动紧急迫降功能,使消防电梯进入消防工作状态

3、查看消防控号室反馈信号

4、紧急迫降按钮、消方控制室复位操作

消防控制室相关设备保养(集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘)

图片
1. 定期清洁:对设备进行定期清洁,以确保零部件不会被灰尘或污垢覆盖并降低操作效率。



2. 检查电缆:电缆是设备的核心组成部分,可帮助设备与其他部件正确连接。因此,定期检查电缆以确保它们正常工作非常重要。



3. 定期检查电源:如果电源电压不稳定,可能会影响设备的正常运行。定期检查电源以确保它们在工作时是稳定的也是非常重要的。



4. 定期更换电池:如果设备需要电池以维持工作状态,定期更换电池以确保它们始终处于充电状态也是非常重要的。



5. 定期检查外部清洁:确保每个组件的清洁是非常重要的,这样可以防止灰尘和脏污物堆积在设备的脆弱部件上。



6. 保持设备运行环境干燥:尽可能小心保持严肃环境的温度和湿度稳定。


火灾显示盘的功能测试

图片
1、口述:火灾报警控制器处于“正常监视状态”

2、按火灾显示盘上“编程”键,提示输入密码,再按 4 次“编程”键,按 键,显示“面板自检”,再按“编程”键进入自检;长按“消音”键至显示盘恢复正常

3、触发任一手动报警按钮,按控制器及显示盘“消音”,口述:显示盘报警显示及消音功能正常

4、口述:该显示盘无故障报警及复位功能

历史信息查询


1、口述:当前控制器处于“正常监视”状态

2、按“编程”键,输入密码(4321),屏幕下方显示“系统配置”,按键至屏幕下方显示“系统记录”,根据提示查询相关记录,报出相关信息后按二次“退出”键

3、鼠标单击图形显示装置屏幕左上方“数据”按钮,出现下拉菜单,在菜单中单击“报警历史数据”,出现对话框,在对话框中单击相关查询类型,单击“查询”按钮


线型感烟、感温火灾探测器保养


1、用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养。

2、选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试。

3、接入火灾自动报警系统,并进行调试和复检。

线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试

图片
1. 确认控制器处于“手动允许”状态

2. 将滤光片放在线型光束感烟火灾探测器发射装置及接收装置之间,查看火灾报警及情况

3. 控制器复位

4. 将滤光片放在线型光束感烟火灾探测器发射装置及接收装置之间,查看故障报警及情况

5. 加热线型感温探测器(电线)至报火警。查看火灾报警及情况,控制器复位。

6. 拆开线型感温探测器(电线)至报故障。查看故障报警及情况,探测器复位。

消防电话系统保养

1、使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养

2、使用工具进行消防电话系统接线检查保养

3、进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查

4、保养完成后,对消防电话总机进行复位和自检,等待 2min 后查看主机是否处于正常监视状态

消防应急广播系统保养


1、使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观清洁保养,使用工具进行消防应急广播系统接线检查保养。

2、手动启动广播,监听扬声器有声音输出,语音清晰,用声级计测量声压级,扬声器正前方 3m 处,声压级不应小于 65dB。

3、自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能。

4、保养完成后,对消防应急广播系统进行复位和自检,等待 2min 后查看其是否处于正常监视状态。

图片
火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查


1、正确判断主备电的工作状态(通过电源指示灯查看主电或备电是否存在故障)

2、若主电故障状态下找到原因并打开主电开关;若备电故障状态下找到原因并打开备电开关

3、操作:关闭主电开关,查看并口述已切换为备电工作;开启主电开关。

有以下三种状态:

A:主电运行,备电正常

B:主电运行,备电故障

C:备电运行,主电故障

本校常年培训高起专,专升本学历教育!会计,电脑,,消控,外语,人力资源,营养师,催乳师,月嫂,研究生等课程培训!
暨阳教育各大校区(朝阳路校区,万达校区,周庄校区,华士校区,青阳校区。。。)火热招生中。。。。。。  

学习热线:暨阳教育陈老师19952703633(微信同号)
学习热线:暨阳教育陈老师19952703633(微信同号)
学习热线:暨阳教育陈老师19952703633(微信同号)

网上有害信息举报专区
WWW.12377.CN
无锡市不良内容举报
https://wx.js12377.cn:8700/
江苏互联网有害信息举报中心
信箱:js12377@jschina.com.cn
举报电话:(025)84412377

公安部备案号:苏公网安备32028102000061号

广告服务|争议投诉|移动客户端下载|手机触屏版|暨阳网

GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.043383 second(s), 5 queries , Memcache On.

工信部备案号:苏ICP备05002812号-1 *暨阳社区电子服务用户协议

版权所有:江阴市暨阳在线科技发展有限公司

法律顾问:江苏百贤律师事务所—邵伟洪律师

返回顶部