[复制链接]

六品

Rank: 5Rank: 5

UID
323821
积分
6712
经验
6284 点
金币
4281 枚
注册时间
2009-8-7
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-5 13:32 |显示全部楼层
家里电源进来漏电保护器——空气开工(10个)——各个房间客厅的
现在每次停电后来电第五路(厨房)空气开关总是跳掉,其他没有问题,把厨房的推上去总的漏电保护器就跳掉,空气开关的线拔掉是可以推上去的,那么那个开关应该没问题,把厨房的那路火线接到其他开关上也会使其跳掉(所有用电器都断开状态),我把厨房总的进线断开,插座面板都拆了,然后一个面板一个面板的接上去最后好了(接一个推一次,没有跳电,直到最后一个面板接上都没问题),后来停电又这样了,也是同样的办法,今天又这样,人啊要烦死的
我想问问这样到底是什么情况,重新接一遍就好了

Rank: 2Rank: 2

UID
786027
积分
176
经验
93 点
金币
832 枚
注册时间
2014-7-4
最后登录
2018-11-22
发表于 2015-8-5 15:11 |显示全部楼层
你好:
    可能是漏电保护器因长年使用性能发生改变.在每次来电时产生冲击电流!所以建议更换品牌的
回复/引用

使用道具 举报

六品

Rank: 5Rank: 5

UID
323821
积分
6712
经验
6284 点
金币
4281 枚
注册时间
2009-8-7
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-5 15:40 |显示全部楼层
慧眼888 发表于 2015-8-5 15:11
你好:
    可能是漏电保护器因长年使用性能发生改变.在每次来电时产生冲击电流!所以建议更换品牌的

但是接到旁边的空气开关也是会跳,估计是哪里漏电,但不知道怎么测
回复/引用

使用道具 举报

Rank: 2Rank: 2

UID
786027
积分
176
经验
93 点
金币
832 枚
注册时间
2014-7-4
最后登录
2018-11-22
发表于 2015-8-5 16:18 |显示全部楼层
是需火线和零线一起接过去
回复/引用

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发帖

UID
410181
积分
1814
经验
1546 点
金币
2683 枚
注册时间
2010-5-13
最后登录
2018-7-4
发表于 2015-8-5 20:05 |显示全部楼层
应该是厨房一路供电线路问题,如果是排的双供线,那么基本是线路接错。

如果是单供线路,基本是有短路现象,或者线路老化。
回复/引用

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发帖

UID
410181
积分
1814
经验
1546 点
金币
2683 枚
注册时间
2010-5-13
最后登录
2018-7-4
发表于 2015-8-5 20:14 |显示全部楼层
空开基本不会有什么问题,好多厨房线路经过长时间使用,在隐蔽处发热形成破处,再积集油脂的原因
回复/引用

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发帖

UID
547133
积分
5341
经验
5015 点
金币
3260 枚
注册时间
2011-8-9
最后登录
2018-9-30
发表于 2015-8-6 07:32 |显示全部楼层
还是怀疑是漏电开关的问题,感觉这个漏电开关时间长了,漏电电流不稳定了。如果线路确实有问题的话,开关是送不上的。
回复/引用

使用道具 举报

六品

Rank: 5Rank: 5

UID
323821
积分
6712
经验
6284 点
金币
4281 枚
注册时间
2009-8-7
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-6 10:14 |显示全部楼层
awnu100 发表于 2015-8-6 07:32
还是怀疑是漏电开关的问题,感觉这个漏电开关时间长了,漏电电流不稳定了。如果线路确实有问题的话,开关是 ...

如果厨房的空气开关推上,那么总的触保器就跳电,昨天晚上又全部把厨房的线拆开,刚开始送不上,过了一会送上去了,再把所以线再接好没问题,电工说不要触保器了,直接上就行,反正外面电表也有保护,我是想知道到底进线出了问题还是哪根厨房分线有问题
回复/引用

使用道具 举报

Rank: 2Rank: 2

UID
786027
积分
176
经验
93 点
金币
832 枚
注册时间
2014-7-4
最后登录
2018-11-22
发表于 2015-8-6 10:34 |显示全部楼层
请专业人员用摇表对线路检测一下
回复/引用

使用道具 举报

六品

Rank: 5Rank: 5

UID
323821
积分
6712
经验
6284 点
金币
4281 枚
注册时间
2009-8-7
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-6 12:41 |显示全部楼层
慧眼888 发表于 2015-8-6 10:34
请专业人员用摇表对线路检测一下

现在电工都难喊的,也不知道来一次要多少钱,人家这点小事都不高兴来
回复/引用

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发帖

UID
410181
积分
1814
经验
1546 点
金币
2683 枚
注册时间
2010-5-13
最后登录
2018-7-4
发表于 2015-8-6 15:01 来自暨阳网APP |显示全部楼层
liyefei 发表于 2015-8-6 10:14
如果厨房的空气开关推上,那么总的触保器就跳电,昨天晚上又全部把厨房的线拆开,刚开始送不上,过了一会 ...

表述跟以前有矛盾,我问一下,是老装修吗?

还有,如果是以前的老私房,那么基本是线路问题,2、5平方的线经过大功率用电器使用后,线路受损。
回复/引用

使用道具 举报

六品

Rank: 5Rank: 5

UID
323821
积分
6712
经验
6284 点
金币
4281 枚
注册时间
2009-8-7
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-6 15:20 |显示全部楼层
本帖最后由 liyefei 于 2015-8-6 15:22 编辑
3371247 发表于 2015-8-6 15:01
表述跟以前有矛盾,我问一下,是老装修吗?

还有,如果是以前的老私房,那么基本是线路问题,2、5平方 ...


表述与之前一样,厨房的电推上去(断路器)总的就跳电(漏电保护器),装修就3年多点,2.5平的线在厨房一直通电的是冰箱,其他一个热水壶,一个电饭锅,一个油烟机,一个微波炉,再加一个55W的灯,所有电器很少同时使用
我说的已经很清楚了:1厨房断路器推上,漏电保护器跳电,并且推不上去了
                                   2厨房的断路器断开,漏电保护器是可以推上去的,并且其他都可以正常用电
                                   3厨房所有插座面板,开关面板的线头全卸下,露裸在外时厨房的断路器可以推上去,且漏电保护器不跳电
                                   4把厨房那一路接到其他的断路器上也是同样的问题,这就排除断路器坏了的可能性
                                   5按照第3条通电后再把插座开关面板接好,这过程我是带电操作的,漏电保护器和断路器没有跳过电
现在怀疑是厨房断路器(家里配电箱)到厨房(厨房门口开始分的线)的那段线有问题,因为那段线是埋在地砖下面和墙体里面的
回复/引用

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发帖

UID
410181
积分
1814
经验
1546 点
金币
2683 枚
注册时间
2010-5-13
最后登录
2018-7-4
发表于 2015-8-6 15:31 来自暨阳网APP |显示全部楼层
明白了,确实是线路问题,线路走下面就有这样的问题,是由于水泥的热涨冷缩引起的线路破烂,这个没有办法的。只能重新排线。

如果是双线的话,单用一路就可以了。

回复/引用

使用道具 举报

六品

Rank: 5Rank: 5

UID
323821
积分
6712
经验
6284 点
金币
4281 枚
注册时间
2009-8-7
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-6 15:43 |显示全部楼层
3371247 发表于 2015-8-6 15:31
明白了,确实是线路问题,线路走下面就有这样的问题,是由于水泥的热涨冷缩引起的线路破烂,这个没有办法的 ...

有穿线管的,水泥和沙子热胀冷缩应该不会把线挤破吧,而且每个地方都是一根管子排线的(一根管子里零、火、地),一旦有问题就没法弄了,要么只能从旁边房间借线过来
回复/引用

使用道具 举报

七品

Rank: 4

UID
179156
积分
4196
经验
3077 点
金币
11194 枚
注册时间
2008-9-11
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-6 21:18 |显示全部楼层
回复/引用

使用道具 举报

七品

Rank: 4

UID
179156
积分
4196
经验
3077 点
金币
11194 枚
注册时间
2008-9-11
最后登录
2018-12-10
发表于 2015-8-6 21:19 |显示全部楼层
跳电的时候用摇表

回复/引用

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发帖

UID
410181
积分
1814
经验
1546 点
金币
2683 枚
注册时间
2010-5-13
最后登录
2018-7-4
发表于 2015-8-6 22:53 来自暨阳网APP |显示全部楼层
摇表能理论上测,但是实际应用没有作用。

办法很简单,断开电源,用万用表找出线路走向,尽量找出问题在哪里,供电线路放弃供电,尽量利用原有的好的剩余线路,再从其他地方拉一个电源供应。

如果旁边有空调专门拉的4平方线就更加好弄,明线拉一根,丑是没有办法了。
回复/引用

使用道具 举报

七品

Rank: 4

UID
515731
积分
3315
经验
1298 点
金币
20174 枚
注册时间
2011-3-29
最后登录
2018-10-1

热心社员奖章

发表于 2015-8-8 10:36 |显示全部楼层
如果按你所说你把所有开关,插座都把线拆了漏电保护不跳的话,用个最笨的办法,找到厨房进线的第一个插座或者开关,接一个,送一个看看。也有可能是开关或者插座有问题的,三年多线路老化不太现实啊,而且都是有管子的。
回复/引用

使用道具 举报

七品

Rank: 4

UID
245700
积分
4290
经验
3983 点
金币
3073 枚
注册时间
2009-3-11
最后登录
2016-12-31
发表于 2015-8-8 13:18 |显示全部楼层
用一个总的漏电开关就行了,
回复/引用

使用道具 举报

Rank: 4

UID
328457
积分
4779
经验
4559 点
金币
2198 枚
注册时间
2009-8-16
最后登录
2018-12-11
发表于 2015-8-9 21:09 来自暨阳网APP |显示全部楼层
看看插座孔,接线柱有,无打火或者积碳现象
回复/引用

使用道具 举报