暨阳社区

标题: 路过江阴某医院的施工现场后的骚操作 [打印本页]

作者: 足球会长    时间: 2026-3-13 10:39
标题: 路过江阴某医院的施工现场后的骚操作
本帖最后由 足球会长 于 2026-3-13 10:50 编辑

路过江阴某医院施工现场后的骚操作


今天路过看到通道上上空有施工,下面的防护措施是点问题的。高度在3.5米样子,加上上面人的高度,还有站的更高的人,如果掉落点什么东西,下面走过的行人,不知要出现什么问题。

医院连浪1.jpg (244.43 KB, 下载次数: 517)

医院连浪1.jpg

医院连浪2.jpg (270.84 KB, 下载次数: 537)

医院连浪2.jpg

医院连浪下通道.jpg (269.52 KB, 下载次数: 548)

医院连浪下通道.jpg


作者: miaojianqiang    时间: 2026-3-16 12:45
因为在医院
作者: 遥望河鼓    时间: 2026-3-16 12:51
miaojianqiang 发表于 2026-3-16 12:45
因为在医院

就地抢救
作者: 卖鱼翁    时间: 2026-3-16 13:33
图片中钢结构连廊施工的安全隐患分析

1. 高处作业防护缺失

- 作业人员未系挂安全带,仅依靠脚手架或钢梁立足,一旦失足易发生高处坠落事故。
- 防坠安全网铺设不完整、局部松弛,部分区域无有效防护,无法可靠兜住坠落人员或物料。
- 未设置操作平台或脚手板,工人直接在钢梁上行走作业,脚下易打滑、踩空。

2. 临边与洞口防护不到位

- 钢结构框架形成大量临边和开口,未安装临时防护栏杆或封闭围挡,人员和物料易从边缘坠落。
- 下方区域未划定警戒区,也未设置警示标识,存在坠物打击地面人员的风险。

3. 个人防护用品(PPE)使用不规范

- 工人佩戴了安全帽,但未确认帽带是否系紧,存在安全帽脱落的风险。
- 未看到工人佩戴防滑安全鞋、防坠器等必要防护装备,进一步加剧了高处作业风险。

4. 脚手架与结构稳定性问题

- 左侧局部脚手架搭设简陋,未看到完整的连墙件、剪刀撑,稳定性不足,易发生坍塌或倾覆。
- 钢结构构件临时固定状态不明,未确认是否已完成可靠焊接/螺栓连接,存在构件失稳坠落风险。

5. 交叉作业与坠物风险

- 高处作业与下方区域未做物理隔离,工具、螺栓、焊渣等易坠落,打击下方通行或作业人员。
- 现场未看到安全通道或防护棚,人员通行路径暴露在坠物风险下。



作者: danessu    时间: 2026-3-16 13:36
望有关部门加以重视!
作者: StoneSir    时间: 2026-3-17 13:58
已报告相关部门
作者: 江南水稻    时间: 2026-3-17 21:11
收到,已交待安全员立即落实整改,整改后照片上传项目施工群,下周会在监理例会上着重强调安全,并让架子班组负责人参加。
作者: 青华纱窗    时间: 2026-3-18 09:08
:)
作者: 艾米·哈伯    时间: 2026-3-18 10:09
草台班子,这么潦草
作者: yongboy123    时间: 2026-3-18 11:23
本帖最后由 yongboy123 于 2026-3-18 11:30 编辑
卖鱼翁 发表于 2026-3-16 13:33
图片中钢结构连廊施工的安全隐患分析

1. 高处作业防护缺失


补充l两点:
1.现场未设置安全警示标志,仅设置锥桶和防护栏,护栏上禁止标识不符合GB+2894-2025要求。
2.现场未设置安全监督员,白帽子不知道是不是,如果是的那司机有没有有持证上岗?高处作业是否按规定办理作业票?作业票审批流程是否合规。
作者: fyydnz    时间: 2026-3-19 10:29
就因为在医院才可以这样胆大妄为
作者: 一颗仙人球    时间: 2026-3-22 13:29
收到,已交待安全员立即落实整改,整改后照片上传项目施工群,下周会在监理例会上着重强调安全,并让架子班组负责人参加。
作者: zzz187    时间: 2026-3-22 21:15
高处作业需要登高证,周末都放假了没人管,估计是无证人员违规作业!