中级消控证---稳压系统组件识别和测试方法和保养!

[复制链接]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

UID
815093
积分
9447
经验
8770 点
金币
6771 枚
注册时间
2014-12-10
最后登录
2025-12-22
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-7-10 13:39 |只看该作者 |倒序浏览 来自: 江苏省无锡市 电信
中级消控证---稳压系统组件识别和测试方法和保养!
中级消控证---稳压系统组件识别和测试方法和保养!
中级消控证---稳压系统组件识别和测试方法和保养!
组件识别:稳压泵,电接点压力表,隔膜式气压罐,控制柜,配套管道和阀门
状态是否正常:看电源灯和手自动灯,应该在自动状态。
测试方法(其实就是工作原理):有黑(实际压力)、红(停稳压泵的压力)、绿(启动稳压泵的压力)3根指针
当黑色指针接触红色指针时,停止稳压泵
当黑色指针接触绿色指针时,启动稳压泵
保养:1.检查工作环境,及时清扫、清理和维修;
2.正确判断增稳压设施的组件是否齐全,查看外观和标识情况,进行外观保洁、除锈、补漆工作;
3.正确判断法兰及管道连接处有无渗漏,各阀门启闭功能和状态是否正常;
4.正确判断稳压泵的自动启停和运转情况是否正常。
“压力控制”灯的含义,表明目前水压在电接点压力表的控制中。正常。
补充新题:1.目前稳压系统压力是否正常?
答:正常,因为“压力控制”灯常亮。
(此题区别于稳压系统状态,整体状态看所有灯。
此题为“压力”是否正常,或“压力状态”是否正常)
2.目前稳压系统压力如何查看?
答:可以通过电接点压力表的黑色指针查看。